Пошук дав 42 результатів

Літовінський Ю.
14 січня 2020, 17:00
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

Добрый день. Подскажите где найти в инструкции? или раскажите так, как прописать блрелки RFID к клавиатуре(адаптеру) Дунай- АД3L ??? 1) Вручну прописуєте код в конфігураторі на закладці "Користувачі" => "Ключ Touch Memory (RFID)". Ключ має бути 16-ти значним, спереду доповнити нулями. 2) Автоматичн...
Літовінський Ю.
11 грудня 2019, 14:37
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L_v.191

- реалізовано підтримку нових сім-карт;
- усунено періодичний звуковий сигнал плати ППК при перепідключеннях до серверу.
Літовінський Ю.
30 жовтня 2019, 12:32
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L_v189

- вдосконалено алгоритм зв'язку з сервером РКОМ;
- вдосконалено алгоритм обробки даних від безпровідних систем.
Літовінський Ю.
17 вересня 2019, 10:35
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L_v188 - допрацьовано алгоритм постановки/зняття групи за допомогою імпульсного SET-входу; - вдосконалено алгоритм постановки/зняття груп із затримкою; - вдосконалено алгоритм для генерації повідомлення "Немає зв'язку" з адаптерами, підключеними по 485 інтерфейсу. Увага! Рекомендуємо обновляти прош...
Літовінський Ю.
11 липня 2019, 16:27
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L v.187
- зміни по контролю за справністю акумуляторної батареї.
Літовінський Ю.
16 квітня 2019, 12:25
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L v.186
- виправлено: не ставилась під охорону група, в якій на одному із шлейфів приписаний радіобрелок Crow.
Літовінський Ю.
09 квітня 2019, 16:29
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L v.185 - усунено періодичні збої віддаленої конфігурації для ПЦН Дунай Лайт; - модернізовано алгоритми для зв'язку з адаптером AD6WL. AD6WL v.1.04: - добавлено можливість використання радіобрелка Crow: управління статусами першої групи (група знята, група взята, режим залишаюсь вдома); тривожна кн...
Літовінський Ю.
25 березня 2019, 09:59
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

Конфігуратор 4L v.0.0.77
- мінімально оновлено дизайн.

4L_v.184
- включено всі зміни із бета версій 181-183;
- покращено алгоритм обробки даних з gsm модуля.
Літовінський Ю.
14 березня 2019, 14:40
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

4L v.183(beta)
- Виправлена помилка при віддаленій конфігурації ППК.
Літовінський Ю.
13 березня 2019, 15:59
Форум: ТЕСТИРОВАНИЕ Dunay-4L
Тема: Обратная связь
Відповіді: 87
Перегляди: 5611

Re: Обратная связь

Конфігуратор 4L v.0.0.76 - Виводиться попередження при записі конфігурації в ппк зі стандартним паролем 123456. 4L v.182(beta) - Модернізовано функціонал управління ппк із програми Дунай Контрол. - Допрацьовано режим "Залишаюсь вдома": група ставиться під охорону, якщо шлейфи з типом "Залишаюсь вдом...