Модуль G1S (снят с производства)

Обсуждение и решение проблем с ППК Дунай, ВБД
Правила форуму
Запрещается отклонение от темы, оскорбление других пользователей, реклама.
Создание тем в данном разделе запрещено!
Срок ответа официальной поддержкой 1 рабочий день.
Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення Иван Литуев » 03 травня 2018, 13:17

Дунай-G1S предназначен для обеспечения функционирования ППК «Дунай» системы охранно-пожарной сигнализации в мобильной сотовой связи стандарта GSM 900/1800. Прием и передача извещений между ППК и ПЦН осуществляется в формате SMS-сообщений. Модуль устанавливается в соответствующий разъем платы «Дунай-СМ». Прием и передача извещений между ППК и ПЦН в формате GSM /GPRS, с использованием Интернет технологий – GPRS режим. В комплект модуля входит малогабаритная антенна. В случае необходимости дополнительно устанавливается выносная антенна. Для обеспечения двух независимых каналов связи на данном модуле предусмотрены 2 слота под СИМ катры.

Версия прошивки 1.16
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

Роман Пятница
Представитель НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД"
Повідомлень: 22
З нами з: 23 квітня 2018, 09:04

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення Роман Пятница » 07 травня 2018, 11:16

G1S / G1
Работает через ECOM
Автономно не работает, только в связке с прибором
работает только с 3 вольтовыми сим-картами до В1.16

Версия процессора Дунай128 - 3.27

Иногда требует принудительного выбора точки доступа

GPRSPCO поддерживается
SMSPCO поддерживается
SMSUSR не поддерживается (Только через Бриченко)

WAVECOM все SMS кроме Q24+ и Q2406B (GPRS)
SimCOM все GPRS кроме SIM300 (SMS)

С версии 1.08 включительно обновление по воздуху
SimCOM SIM 900(R) версия В1.16 - поддержка SIM-карт 1,5В и 3В и исправление регистра некоторых сообщений
С версии 1.16 доступен протокол в Дунай128 “СПДИ Дунай-XXI, сеть 485, пакетный режим”
До версии 1.16 протокол в Дунай128 “Модем Дунай-GSM”


Виды SMS/GPRS

SMS-модемы:
WAVECOM все, кроме Q24+ и Q2406B,
SimCOM SIM300


GPRS-модемы:
WAVECOM Q24+ и Q2406B
SimCOM все, кроме SIM300

Настройка SIM-карты

GPRSPCO - Автоматический выбор точки доступа (Работает не всегда)
GPRSPCOD00 - Киевстар
GPRSPCOD06 - МТС, Vodafone 5.6.8
GPRSPCOD08 - Lifecell:)

Имя контакта: GPRSPCO - работа по GPRS-каналу (на ECOM)
Номер контакта: +192168001001 - IP-адресс ПЦН

Имя контакта: SMSPCO - работа через sms-шлюз.
Номер контакта: +380991112233 - номер sms-шлюза

Имя контакта: SMSADM - номер с которого будет производиться администрирование
Номер контакта: +380667778899


При работе модуль выходит на связь с ПЦН, используя карту SIM1, а в случае пропадания
связи автоматически переходит на работу с картой SIM2. Возврат на работу с картой SIM1
происходит автоматически через три часа или в случае пропадания связи на карте SIM2.

Команды с SMSADM

RESTART - Рестарт модема
FACTORY - Сброс модема на заводские установки ()
LEVEL - Уровень сигнала. Получение 16 отсчетов уровня сигнала за последние 16 минут
CONFIG - Запрос версии прошивки прибора и конфигурации направлений в SIM карте
GPRS - Запрос состояния GPRS сервиса.
Ответ:
- PresGprs – GPRS присутствует в конфигурации прибора
- AttGprs – прибор подключен к GPRS сервису
- ActGprs –GPRS активирован
- ReadyGprs – GPRS в рабочем режиме
- ErrGprs – GPRS в нерабочем режиме
OPERATOR - Запрос идентификатора оператора. Может иметь несколько (APN)
SPAREIP? - Запрос резервного IP-адреса.
SPAREIP=0,202.020.020.002 - установить резервный IP-адрес IP202.20.20.2 для направления 1)
NSSI? NSSI=3 - Запрос номера прибора для базы данных ПЦН (На 1 меньше? на 4иВБД 1в1)
CHANGESIM - Принудительное переключение SIM карт
MODESSI=[код протокола] (modessi=3) - установка протокола обмена
1 – протокол «Дунай-4»
3 – протокол «Дунай-128»
4 – протокол «ВБД4G»
5 – протокол «Дозор»


Протокол обмена

Установить перемычку MOD (X3) и контролировать мигания индикатора “G”

Установлен протокол «Дунай-4»
«R» (красный) - Х
«G» (зеленый) - Однократные включения индикатора в течении 30 с
«TR»(желтый) - Х
«U»(зеленый) - включен

Установлен протокол «Дунай-128»
«R» (красный) - Х
«G» (зеленый) - Трехкратные включения индикатора в течении 30 с
«TR»(желтый) - Х
«U»(зеленый) - включен

Установлен протокол «ВБД4G»
«R» (красный) - Х
«G» (зеленый) - Четырехкратные включения индикатора в течении 30 с
«TR»(желтый) - Х
«U»(зеленый) - включен

Установлен протокол «Дозор»
«R» (красный) - Х
«G» (зеленый) - Пятикратные включения индикатора в течении 30 с
«TR»(желтый) - Х
«U»(зеленый) - включен

«пустой» протокол (не используется)
«R» (красный) - Х
«G» (зеленый) - Шестикратные включения индикатора в течении 30 с
«TR»(желтый) - Х
«U»(зеленый) - включен
Нормальная работа модема

Установлено соединение и произошла успешная регистрация модуля в GSM сети
HL3 «R» (красный) - Х
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

Устойчивая связь в GSM сети. Есть связь с ППК
HL3 «R» (красный) - выключен
HL1 «G» (зеленый) - мигает постоянно
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

«Средняя» связь в GSM сети. Есть связь с ППК
HL3 «R» (красный) - синхронно
HL1 «G» (зеленый) - синхронно
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

Плохая связь в GSM сети. Есть связь с ППК
HL3 «R» (красный) - мигает постоянно
HL1 «G» (зеленый) - выключен
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

Ошибки в работе модема

Неисправен радиотерминал
HL3 «R» (красный) - Х
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - выключен
HL2 «U» (зеленый) - включен

Нет связи с ППК
HL3 «R» (красный) - Однократные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - выключен
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно или включен
HL2 «U» (зеленый) - включен

Неисправна или отсутствует SIM карта
HL3 «R» (красный) - двукратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - включен
HL2 «U» (зеленый) - включен

В SIM-карту не записан телефонный номер ПЦО;
HL3 «R» (красный) - трехкратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

Ошибка регистрации в сети GSM при плохой связи;
HL3 «R» (красный) - четырехкратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

Ошибка отправки SMS (плохая связь с базовой станцией сети GSM, или SIM-карта на пульте охраны переполнена принятыми SMS, или обнулен счет SIM-карты модуля)
HL3 «R» (красный) - пятикратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - мигает постоянно
HL2 «U» (зеленый) - включен

Ошибка GPRS : не разрешен режим GPRS, некорректно указана точка доступа
HL3 «R» (красный) - шестикратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - Х
HL2 «U» (зеленый) - Х

Модем после прошивки не сброшен в заводские установки
HL3 «R» (красный) - семикратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - Х
HL2 «U» (зеленый) - Х

Прошивка модема не активирована
HL3 «R» (красный) - восьмикратные периодические мигания
HL1 «G» (зеленый) - Х
HL4 «TR» (желтый) - Х
HL2 «U» (зеленый) - Х



“Нет связи” диагностика проблемы :

Разбиваем систему на 3 части:

ППК - Интернет
Проверить СИМ-карту снят ли PIN-код, активен ли GPRS, баланс, какой уровень связи, правильно ли записаны контакты на СИМ-карте, смотрим индикацию модема, проверить точку доступа

Роутер - ECOM
Проверить приходят ли пакеты от прибора на роутер, какой основной или резервный канал активен в данный момент, правильность правил проброса портов, отсутствия конфликта IP-адресов. Проверить доходят ли пакеты до ECOM (CONSSI[№]?)

ECOM - ПЦН
Проверить, исправность COM-порта, его номер, проверить серийный номер в драйвере


Обновление прошивки

Для того, чтобы в модуле G-1S обновить прошивку «по воздуху» следует:

c версии 1.08 включительно

Занести в СИМ карту следующие три контакта:
1. GPRSDWLХХХ +077052151246, где ХХХ - число обозначающее тип терминала.
2. GPRSPCO28 +077052151246
3. SMSADM +380XXXXXXXXX–номер телефона с которого будут отправляться СМС команды

Существуют два типа терминала модуля
1) SIM900
2) SIM900R

До 1.16
GPRSDWL180 - G1S c терминалами SIM900R
GPRSDWL190 - G1S c терминалами SIM900
GPRSDWL182 - VBD c терминалами SIM900R
GPRSDWL192 - VBD c терминалами SIM900

До 1.15 (не последняя)
GPRSDWL181 - 4.3.1S c терминалами SIM900R
GPRSDWL191 - 4.3.1S c терминалами SIM900


Отправить с телефона команду STARTDWL на номер симкарты, которая вставлена в модеме.
Дождаться, пока модем не замигает редкими однократными миганиями светодиода красного цвета.

Отправить с телефона команду на модем RESTART, затем сразу же команду FACTORY для сброса
Убедиться в отсутствии восьмикратных миганий и отправить на модем команду CONFIG, дождаться ответной СМС от модема, в содержании которой удостовериться в обновлении версии прошивки.

8-кратные мигания красного цвета – не активирована прошивка.
7-кратные – модем не сброшен на заводские установки.


Активация (если необходима, 8 кр. мигания):
GPRSPCO20 +077052151246
Через 5-15 минут с контакта SMSADM смс команду FACTORY (сброс на заводские установки)
Через 2 минуты RESTART

Сброс на заводские установки после активации(если необходим, 7-кр. мигания):
C номера контакта SMSADM отправить смс с текстом FACTORY



Способ определения вольтажа СИМ карты
При помощи мультиметра, при включенном по питанию модеме и вставленой СИМ-карте, щупом черного цвета стать на клемму “GND”, а красным щупом стать на контакт “VCC” (второй контакт слева) над держателем СИМ карты. И на выходе получите значение вольтажа СИМ карты.

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення sergey.27 » 05 червня 2018, 22:13

Подскажите, почему по воздуху, обновление прошивки происходит только в рабочее время. Бывает необходимость обновление прошивки в вечернее время и выходные дни. Нельзя как то это пересмотреть?

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення sergey.27 » 06 червня 2018, 07:58

Скажите какой контакт необходимо прописывать GPRSPCO20 или GPRSPCO28, для обновления по воздуху?

Аватар користувача
Евгений Карпухин
Админ Сайта
Повідомлень: 4
З нами з: 20 квітня 2018, 13:08

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення Евгений Карпухин » 06 червня 2018, 13:27

GPRSPCO28

Eugene
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 08 червня 2018, 20:43

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення Eugene » 08 червня 2018, 20:52

Ура , о чудо ,сервер для обновления оставили включенным в пятницу вечером.может еще и в выходные будет работать ?

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення sergey.27 » 08 червня 2018, 22:19

Eugene писав:
08 червня 2018, 20:52
Ура , о чудо ,сервер для обновления оставили включенным в пятницу вечером.может еще и в выходные будет работать ?
В районе 20 часов выключили. Им жалко что бы мы не могли воспользоватся обновлением. Девиз венбеста-работай только в рабочее время. Нечего на работе задерживатся.

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення sergey.27 » 04 липня 2018, 20:51

Вопрос: Второй день по воздуху не возможно обновить прошивку связи модуль Дунай G1S, с В1.15 до В1.16. В чем причина?

Аватар користувача
Dopomoga
Бета Тестер
Повідомлень: 14
З нами з: 24 квітня 2018, 11:36

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення Dopomoga » 05 липня 2018, 09:06

sergey.27 писав:
04 липня 2018, 20:51
Вопрос: Второй день по воздуху не возможно обновить прошивку связи модуль Дунай G1S, с В1.15 до В1.16. В чем причина?
Сказали что нет пока доступа к серверу обновления из-за DNS Украины. Надо подождать несколько дней, пока обновится IP.

colt_25
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 12 серпня 2018, 17:04

Re: Модуль G1S (снят с производства)

Повідомлення colt_25 » 12 серпня 2018, 17:13

Внезапно слетела регистрация прошивки v1.05 на модуле Дунай-G1S (8 миганий красного светодиода)
При подключении модуля через сервисный разъем к компьютеру в терминале выводится надпись "PIRATE COPY!!! SELF-DESTRUCTION..." Возможно-ли обновить прошивку "по воздуху" и если нет то какая последовательность действия для ее обновления с помощью USB-UART конвертера и последующей регистрации прошивки через сервер Венбеста?

Скрин-шот лога загрузки модуля: [img]https://ibb.co/kwmNBU[/img]

P.S. Обновление прошивки "по воздуху" возможно вроде только начиная с версии 1.08, а у меня 1.05 :roll:
Востаннє редагувалось 13 серпня 2018, 09:44 користувачем colt_25, всього редагувалось 1 раз.

Відповісти