Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Дунай-4.3.1S», предназначены для приема извещений по шлейфам сигнализации от извещателей или от других ППК, в том числе от ППК типа «Дунай», «ВБД4», «ВБД6», преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком и (или) дальнейшей передачи извещений на пульт централизованного наблюдения с использованием GSM сетей в режимах GPRS и SMS и (или) включения внешних оповещателей.

ППК «Дунай-4.3» выполнен в моноблочном исполнении и состоит из функционального блока «Дунай-4.3.1S», модуля питания «Дунай-ИС05» и резервного источника (аккумулятора 12В / 2,4Ач). В исполнении «Дунай-4.3.1S» дополнительно установлен радиотерминал приема/передачи извещений в режиме GPRS и в режиме передачи SМS сети GSM 900/1800 на модуле «Дунай-С1041S» функционального блока, а также модуль для подключения внешних связей «Дунай-М1043» в корпусе ППК.

ППК исполнения «Дунай-4.3.1S» обеспечивает:
• централизованное применение по автоматизированной тактике охраны в составе СПДИ «Дунай-ХХI», «Дунай-ПРО» с передачей извещений
на ПЦН по сети сотовой радиосвязи стандарта GSM900/1800 в режиме GPRS и в режиме передачи SМS;
• автономное применение с передачей извещений на мобильный телефон в формате SMS сообщений сети GSM 900/1800;
• автономное применение. ППК поддерживает формирование одновременно до восьми каналов (направлений) передачи
данных в режиме GPRS и в формате SMS сообщений.
Присутствует возможность дистанционно управлять прибором с использованием SMS команд.

Комплектуется выносной антенной: Усиление + 3.5(дБи); Входной импеданс (Ом) 50; Тип поляризации вертикальная; Тип кабеля RG174;

Роман Пятница
Представитель НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД"
Повідомлень: 22
З нами з: 23 квітня 2018, 09:04

Re: Дунай-4.3.1S

Повідомлення Роман Пятница » 07 травня 2018, 11:12

конфигурируется только вручную
GPRSPCO поддерживается
SMSPCO поддерживается
SMSUSR поддерживается (только для 4.3.1(S))
SMSUSRRU
SMSUSRUA

нет реле
На пульте добавлять как ВБД-4

Точка Входа / Путь Выхода - только один шлейф в группе,
Путь Входа / Выхода - несколько

При программной перезагрузке(RESTART или ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ) берется под охрану

Сброс ППК на заводские установки.
SMSADM должен быть записан на SIM-карте
С номера контакта «SMSADM» отправить на ППК SMS с текстом «FACTORY»

Для сброса в заводские установки ППК исполнения «Дунай-4.3» необходимо в сервисном режиме указать параметр 5: код инженера # [5] (код инженера «456» по умолчанию), после чего ППК перезагрузиться.
Настройка прибора

Вход в программирование - [123][#] (123 код админа по умолчанию)
4 сигнала + вкл Взято и Снято
Выход из программирования - [*] до перезагрузки с сохранением

1 функция - вид применения ППК
2 функция - количество групп шлейфов
3 функция - тип шлейфов
4 функция - реакция UK на тревогу в шлейфе
5 функция - время на вход/выход
6 функция - время работы выхода UK
7 функция - время переключения выхода UK
8 функция - инверсия UK
9 функция - код админа
10 функция - код инженера
11 функция - код пользователя
12 функция - номер ППК (G1S - не исп., G1R - поставить 1 не исп.)
13 функция - время реакции всех 4 охранных шлейфов
14 функция - назначение SET на группу
15 функция - идентификатор пользователя «Дунай-СТМ» iButton DS1990A (Dallas Touch Memory).
16 функция - количество сим-карт в приборе



1 функция - вид применения ППК
[1] [#] [код параметра] [#].
1) - автономное применение
2) - Централизованное управление
2 функция - количество групп шлейфов
[2] [#] [код параметра] [#]
1) - 1 группа шлейфов 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
2) - 2 группы шлейфов первая – 1-й, 2-й; вторая – 3-й, 4-й.
3) - 3 группы шлейфов первая – 1-й; вторая – 2-й; третья – 3-й, 4-й.
4) - 4 группы шлейфов первая – 1-й; вторая – 2-й; третья – 3-й; четвертая – 4-й.
5) - 2 группы шлейфов первая – 1-й; 2-й, 3-й, вторая – 4-й.
3 функция - тип шлейфов
[3] [#] [номер шлейфа] [#] [код параметра] [#].
1) - Нормальный
2) - Круглосуточный
3) - Точка входа/путь выхода
4) - Путь входа/выхода
5) - Тревожная кнопка
6) - Пожарный шлейф
7) - Контроль ЛПИ (линии питания извещателя)
0) - Отключение шлейфа
4 функция - реакция UK на тревогу в шлейфе
[4] [#] [номер шлейфа] [#] [код параметра] [#]
5 функция - время на вход/выход
[5] [#] [номер группы] [#] [время (в секундах)] [#].
6 функция - время работы выхода UK
[6] [#] [время (в минутах)] [#].
7 функция - время переключения выхода UK
[7] [#] [код параметра] [#] [время (в секундах)] [#].
8 функция - инверсия UK
[8] [#][код параметра] [#].
9 функция - код админа
[9] [#] [старый код админа] [#] [новый код админа] [#] [новый код админа] [#].
10 функция - код инженера
[10] [#] [старый код инженера] [#] [новый код инженера] [#] [новый код инженера] [#].
11 функция - код пользователя
[11] [#] [порядковый номер польз-ля] [#] [код поль-ля] [#] [код поль-ля] [#].
Удаление кода пользователя выполняется в следующей последовательности:
[11] [#] [порядковый номер пользователя] [#] [#] [#]
12 функция - номер ППК
(G1S - не исп., G1R - поставить 1 не исп.)
[12] [#] [код параметра] [#].
13 функция - время реакции всех 4 охранных шлейфов
[13][#] [код параметра][#]
14 функция - назначение SET на группу
[14][#][номер группы][#]
15 функция - идентификатор пользователя «Дунай-СТМ» iButton DS1990A (Dallas Touch Memory).
[15] [#] [номер группы] [#] [номер пользователя] [приложить контактный ключ памяти к считывателю]
После входа в функцию [15] [#] индикаторы «1» – «4» на клавиатуре прибора постоянным свечением отображают запрограммированные группы. Выбор группы и пользователя индицируется миганием соответствующего индикатора «1» – «4». При удачной записи ключей для конкретных пользователей индикаторы переходят в режим постоянного свечения. Для выхода на предыдущий уровень функции нажать [*]
16 функция - количество сим-карт в приборе

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Дунай-4.3.1S

Повідомлення sergey.27 » 05 червня 2018, 22:16

Какая на данный момент последняя прошивка модуля связи? И с какой версии можно обновить по воздуху прошивку модуля связи? Если не тяжело опешите процедуру обновления модуля связи. Спасибо.

Аватар користувача
Евгений Карпухин
Админ Сайта
Повідомлень: 4
З нами з: 20 квітня 2018, 13:08

Re: Дунай-4.3.1S

Повідомлення Евгений Карпухин » 18 червня 2018, 17:22

Актуальная прошивка модуля связи v.1.11 Обновляться можно с версии 1.08.
Процедура аналогична процедуре обновления ВБД 6-16, только в значении GPRSDWL = 181 - 431S c терминалами 900R, 191 - 431S c терминалами 900.
С Уважением,
Заместитель директора по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Карпухин Евгений Евгеньевич
тел: +380676538686; +380445678046
e-mail:e.karpukhin@venbest.com.ua
г.Киев ул.Оросительная 6
www.venbest.org.ua

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Дунай-4.3.1S

Повідомлення sergey.27 » 05 листопада 2018, 15:56

Если на ППК версия sim в1.07. Pic в1.04. как поднять версию до в1.11?

Аватар користувача
Dopomoga
Бета Тестер
Повідомлень: 14
З нами з: 24 квітня 2018, 11:36

Re: Дунай-4.3.1S

Повідомлення Dopomoga » 05 листопада 2018, 16:47

sergey.27 писав:
05 листопада 2018, 15:56
Если на ППК версия sim в1.07. Pic в1.04. как поднять версию до в1.11?
Только в сервисном центре. По воздуху доступно только с версии 1.08.

Відповісти