Повідомлення Иван Литуев » 20 квітня 2018, 16:37

Тема для обсуждения оборудования ППК Дунай-8L
______________________________________________
ППКО «Дунай-8L» обеспечивает:
• подключение до 8 шлейфов;
• организацию до 8 программируемых групп шлейфов;
• 3 программируемых управляемых выхода;
• вход ТМII (для подключения адаптеров взятия/снятия);
• возможность подключения до 2-ух релейных клавиатур «Дунай-КА»;
• 24 пользователя для управление группами (взятие/снятие);
• дистанционное управление прибором с использованием Internet;
• создание конфигурации и программирование ППКО сервисной программой «cnfLite» удаленно с рабочего места инженера ПЦН или через USB интерфейс;
• автономное применение (без трансляции тревог по каналу Internet).

К достоинствам ППКО «Дунай-8L» следует отнести:
• возможность интеграции с мобильными устройствами;
• возможность подключения к шлейфам прибора двухпроводных автоматических пожарных извещателей типа СПД-3;
• поддержку двух SET входов;
• 2 встроенных реле с током 1А, 30В;
• 3 выхода с контролем состояния (обрыва и короткого замыкания);
• дистанционное управление прибором с помощью устройств на базе ОС Android;(только при работе на охранную фирму)
• мощный и надежный импульсный источник питания;
• удаленное (через Internet) конфигурирование и настройка прибора;
• поддержка «Дунай-КА»;
• поддержку универсального адаптера взятия/снятия «Дунай-TRL»;
• удаленное управление исполнительными устройствами;


Версия В1.01(Бета) использовалась для открытого Бета тестирования партнёрами ООО "НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД". Используется плата версии 1.
Внимание! Не поддерживается универсальный адаптер взятия/снятия «Дунай-TRL».

В Версии В1.02(Пилотная) используется плата версии 2, исправлены не критические ошибки алгоритма, улучшен контроль резервного питания, повышена устойчивость связи, добавлена поддержка универсального адаптера взятия/снятия «Дунай-TRL», убран терморезистор из комплектации, добавлено 2 клемника для подключения нагрузки 12 В. Поддержка до 10 пожарных датчиков СПД-3 на один шлейф. Добавлена функция сброса пожарных датчиков.

В Версии В1.03(Крупно серийная) устранена ошибка в алгоритме работы индикатора "подтверждение взятия", добавлена возможность приписки бесконтактных карт и "Таблеток" непосредственно с TRL без необходимости использования модуля УВИ. В комплектацию добавлен светодиод "подтверждение взятия" и Коробка монтажная КМ.

В Версии В1.04(Крупно серийная, с пакетом изменений) устранены недостатки в алгоритме передачи данных извещений от пожарных датчиков на ПЦН, повышено качество связи. Добавлена функция 200 для рестарта ППК с системной клавиатуры. Удалена функция 19 "Тест клавиатуры". Дополнена комплектация: пользовательская инструкция (наклейка на дверцу клавиатуры), шаблон для монтажа ППК. Добавлен вариант комплектации "темный цвет"..
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення sergey.27 » 13 травня 2018, 16:48

Дунай 8L- Поделенный на 2 группы. 1группа -1 этаж, 2 группа- 2 этаж. Можно ли с приложения Дунай L2 сдавать под охрану по раздельности 1 или 2 группу?

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Управление мобильным приложением

Повідомлення Иван Литуев » 14 травня 2018, 13:36

Сергей, ППК Дунай-8L поддерживает управление, через мобильное приложение, только первой группой.
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

Єноурь
Новичок
Повідомлень: 2
З нами з: 30 травня 2018, 20:07

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення Єноурь » 30 травня 2018, 20:18

Коли будите ставити нормальні стойки для кріплення системної плати. Якщо пару разів встряхнуть ППК то ламаються всі стойки в кожному другому ППК.

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення Иван Литуев » 31 травня 2018, 11:21

Єноурь писав:
30 травня 2018, 20:18
Коли будите ставити нормальні стойки для кріплення системної плати. Якщо пару разів встряхнуть ППК то ламаються всі стойки в кожному другому ППК.
Данный конструктивный недостаток учтен в приборе идущем на замену Дунай-8L. Если вы столкнулись с такой проблемой, вы всегда можете к нам обратиться и мы вышлем вам новые стойки.
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення sergey.27 » 08 серпня 2018, 11:13

Подскажите куда подключить сирену, что бы при тревоге она работала.

Аватар користувача
Dopomoga
Бета Тестер
Повідомлень: 14
З нами з: 24 квітня 2018, 11:36

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення Dopomoga » 08 серпня 2018, 17:39

sergey.27 писав:
08 серпня 2018, 11:13
Подскажите куда подключить сирену, что бы при тревоге она работала.
UK выход. Он программируемый через конфигуратор.

Help
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 04 вересня 2018, 20:55

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення Help » 04 вересня 2018, 21:00

подскажите как подключить правильно датчик движения Swan Quad c ППК Дунай-8L,датчик без разбития стекла и еще даатчик откривания двери.

mrdimon
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 03 вересня 2018, 17:22

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення mrdimon » 05 вересня 2018, 12:43

Help писав:
04 вересня 2018, 21:00
подскажите как подключить правильно датчик движения Swan Quad c ППК Дунай-8L,датчик без разбития стекла и еще даатчик откривания двери.
Да там, как бы, все классически, как в библии.
1. На клеммы "+Z1" и "-Z1" - подключаете СОМК. В конце ШС (там, где кабель подключается к проводам СОМК) - ставите выносное сопротивление ШС.
2. На клеммы "+Z2" и "-Z2" - подключаете Swan Quad. Непосредственно, в самом датчике, провода подключаете к клеммам "Relay". В конце ШС, в датчике, ставите выносное сопротивление.
3. К клемме "+UEX" в ППКОП подключаете "+12V" датчика Swan Quad
4. К клемме "GND" в ППКОП подключаете "-12V" датчика Swan Quad

Ф-ф-ф-ффффсё-ё-ё-ё-ёёёёё..... :)

Help
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 04 вересня 2018, 20:55

Re: ППК Дунай-8L

Повідомлення Help » 05 вересня 2018, 18:07

СПАСИБО ЗА ПОМОЩ,подскажите подключение красний +12,чорний -12,зел.relay 1 конт. ,жолтий на 2 контакт relay.Еще там контакты EOL и Tamper.куда именно подключить выносное сопротивление.
На клеммы "+Z1" и "-Z1" - подключаете СОМК. В конце ШС (там, где кабель подключается к проводам СОМК) - ставите выносное сопротивление ШС. И что такое СОМК и ШС?