ПО Дунай-R.COM

Программное обеспечение ПЦН:
ПЦН, Драйвера, Утилиты
Правила форуму
Запрещается отклонение от темы, оскорбление других пользователей, реклама.
Создание тем в данном разделе запрещено!
Срок ответа официальной поддержкой 1 рабочий день.
Відповісти
Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

ПО Дунай-R.COM

Повідомлення Иван Литуев » 23 квітня 2018, 11:18

Раздел для обсуждения ПО Дунай-R.COM
Дунай-R.COM совместим с ПЦН Дунай-21 и Дунай-ПРО
Программный драйвер для работы линейки ППК Lite (8L, G1R, 4L) по открытому интернету.
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Вышла новая версия ПО Дунай-R.COM в.2.6.12!

Повідомлення Иван Литуев » 04 травня 2018, 09:52

Вышла новая версия ПО Дунай-R.COM в.2.6.12!
______________________________________________________________
Процесс обновления: (С версии 2.6.9 и выше)

1.Загрузить файл обновления rcom_2.6.12_update.exe
2.Остановить старый R.COM
3.В поле места установки выбрать текущую папку старого R.COM
4. Продолжить выполнение программы
5. После завершения запустить R.COM
______________________________________________________________
Процесс переустановки ПО на ПЦН следующий:

1.Запомнить или записать настройки старого R.COM
COM-port
Серийный номер Р1000
Локальный IP
Локальные порты
2.Выключить старый R.COM
3. Запустить установку нового R.COM
При установке в пути прописать новую папку (К примеру D:/venbest/rcom2.6.12)
4. С конфигурировать новый R.COM так же как и старый.
5.Запустить ПО
6.Удалить папку со старым ПО.

Роман Пятница
Представитель НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД"
Повідомлень: 22
З нами з: 23 квітня 2018, 09:04

Re: ПО Дунай-R.COM

Повідомлення Роман Пятница » 07 травня 2018, 12:30

Бесплатное ПО, программный мультиплексор;
Для приборов:
*Дунай-8L;
*Дунай-4L;
*Дунай-СТК;
*приборы с модулем G1R;

Не рекомендуется автозагрузка, только отложенный запуск(1 мин) через планировщик или вручную
Все приборы заводятся как Дунай-128
Требуется приписка прибора
Требуется физическое или виртуальное нуль-модемное соединение COM, например:
*COM<=>COM или
*RCOM-кросс (USBCOM<=>USBCOM) или
*com0com (программа) или
*eltima virtual port driver (Программа) или
*др.

Требуется проброс порта с внешнего статического IP на внутренний IP:
Port Forwarding или Virtual Server или Port Redirection.
(XXX.XXX.XXX.XXX:15001 => 192.168.XXX.XXX :15001)

Через R.COM работают все мобильные приложения Дунай-LITE, Дунай-СТК, Дунай-L2, Дунай Control

Параматры:
ComPort,
Серийный номер Р1000 (с 1 по 24 рекомендуется не ставить)
Локальный IP-адрес,
Локальные порты

Борьба со спамом

В Дунай XXI - Таймаут контроля канала должен быть ВЫКЛЮЧЕН (0 часов, 0 минут)
В Дунай 8/32, 16/32(Дунай 128) число итераций контроля связи с ПЦО должно быть 0
В Дунай ПРО - Контроль канала должен выключен (Таймаут 00:00)

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Re: ПО Дунай-R.COM

Повідомлення Иван Литуев » 11 червня 2018, 11:45

2.6.13 (14.05.18)
- исправлена ошибка в работе с мобильным приложением
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

R.COM ВНИМАНИЕ!

Повідомлення Иван Литуев » 11 червня 2018, 12:12

ВНИМАНИЕ!
Участились случаи самопроизвольного включения Брандмауэра Windows с последующей блокировкой работы приложения!

Симптомы :
  • Отсутствие связи со всеми ППК
  • Визуально приложение работает нормально
  • Проброссы портов функционируют
  • При локальном обращении к РКОМ приложение отвечает
Лечение :
  • Отключить Брандмауэр Windows и убедиться в восстановлении связи
  • Включить Брандмауэр Windows и прописать разрешающее правило для порта РКОМ (как для входящих так и для исходящих соединений в протоколах TCP/UDP для всех профилейсоеденений всего 4 правила )
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

Відповісти