Дунай-16/32 (Дунай 128)

Обсуждение и решение проблем с ППК Дунай, ВБД
Правила форуму
Запрещается отклонение от темы, оскорбление других пользователей, реклама.
Создание тем в данном разделе запрещено!
Срок ответа официальной поддержкой 1 рабочий день.
Роман Пятница
Представитель НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД"
Повідомлень: 22
З нами з: 23 квітня 2018, 09:04

Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення Роман Пятница » 03 травня 2018, 16:10

Комплект: Прибор приемно-контрольный «Дунай 16/32»+ Модуль Дунай-G1R предназначен для организации централизованной охраны объектов с использованием сетей связи GSM, . Прибор обеспечивает подключение до 16 шлейфов непосредственно к прибору с возможностью расширения с помощью адаптеров до 128 шлейфов, а также организацию до 128 программируемых групп шлейфов. Настройка прибора осуществляется с помощью программы конфигуратора, а также с помощью системной клавиатуры.

Прием и передача извещений между ППК и ПЦН осуществляется в формате TCP/UDP пакетов – GPRS режим. Модуль устанавливается в соответствующий разъем платы «Дунай-СМ». В комплект модуля входит малогабаритная антенна. В случае необходимости дополнительно устанавливается выносная антенна. Для обеспечения двух независимых каналов связи на данном модуле предусмотрены 2 слота под СИМ катры.

Роман Пятница
Представитель НВФ "ВЕНБЕСТ-ЛТД"
Повідомлень: 22
З нами з: 23 квітня 2018, 09:04

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення Роман Пятница » 07 травня 2018, 11:03

Дунай128 (8/32 и 16/32)

Конфигурируется
с системной клавиатуры
с помощью ПК:
Com+RS2 или комплект для программирования ППКОП (CH340)
программа конфигуратор Conf128 v4_8TMR.exe

Внимание!
1) Программирование прибора с версией центрального процессора В2.0Х осуществлять только
программой конфигурирования Conf128 версии В2.0.Х.Х.
2) Программирование прибора с версией центрального процессора В3.YY осуществлять только
программой конфигурирования Conf128 версии В3.YY.Х.Х.
3) Программирование ППК «Дунай» с программным обеспечением версии В.2.11 для работы в
составе АИУС «Каштан» должно выполняться программой конфигурирования Conf128 версии В2.0.2.2.

Версия прошивки 4.0.7 - некорректно отрабатівает точка входа/выхода
Версия прошивки 4.13.1 - g1s не будет работать
Адаптеры
соединяются по RS-485
АД3 - клавиатура + 3 шлейфа + реле
АД8 - адаптер 8 шлейфов
КС8, КС16 - клавиатуры с индикацией 8 и 16
КЖ - клавиатура с ЖКИ - экран
TM - адаптер для подключения до 3x считывателей ТМ
CTM - считыватель ТМ
TML - адаптер и считыватель TM + ЖКИ - экран
ТМБ - для подключения Wiegand
TMR - адаптер и считыватель RFID
РЛ2, РЛ4 - адептер +2 и +4 реле
РК4 - для подключения до 4х релейных клавиатур
ДУНАЙ-КА - релейная клавиатура (SET)


Модули
ВБД6-КМ2 - телефонная линия, на КОП1 или Р1000, 18кГц
ДУНАЙ-КМ2 - телефонная линия, на КОП1 или Р1000, по выделенной т.л., 2,6кГц
DAN-DKN - для радиостанции, РУТА-Д (ДИОНА), V40-RTXD (VIRIAL)
G1S - передача по GPRS на ECOM или СМС на шлюз
G1R - передача по GPRS на RCOM
ET - передача по ethernet
RS2 - rs232 конфигурирование Дунай, ВБД6, КОП1, Дунай-ПСПН, передача на КОП1 и КОП2
RS4 - подключение к rs485, Дунай, Дозор, КОП1, КОП2,
РЛ21,РЛ41 - 2 и 4 релейных выхода
KLPT - для подключения принтера на Дунай и КОП2

G1R - устанавливается на разъем X23 (справа от процессора, вместо КМ2)
Протокол связи в ППК “Телефонная линия пакетный режим”

ET - устанавливается на разьем X12 (слева от процессора)
Протокол связи в ППК “СПДИ Дунай-XXI, сеть 485, пакетный режим”

G1S - устанавливается на разьем X12 (слева от процессора)
Протокол связи в ППК “МОДЕМ ДУНАЙ-GSM”
С версии 1.16(G1S) дополнительно “СПДИ Дунай-XXI, сеть 485, пакетный режим”



Для переноса файла конфигурации .ini в Дунай-Про
НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ НОМЕРУ ГРУППЫ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕДНИЙ КОНФИГУРАТОР - Conf128 v4_8TMR.exe


Реакции UK
UK - по умолчанию включен

На взятие и снятие группы:
Выход UK :
Вид реакции - включено
Инверсия, задержка, время реакции опционально
Реакция до обратного изменения статуса группы - включено
распространяется на: изменение статуса групп - включено
Помещения-группа:
на взятие - выход UK

Настройка прибора
Код администратора по умолчанию 12345678
Переход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ
[код администратора (6-8 цифр)] [#].
Перепрограммирование (если не оговорено иное):
[ном функ] [#] [ном элем] [#] [код парам] [#] [знач парам] [#]
Выход с сохранением внесенных изменений:
[10][#].
Для выхода без сохранения изменений:
[∗].


функция 1 - изменение параметров шлейфа;
функция 2 - изменение параметров группы;
функция 3 - изменение параметров управляемого выхода (реакции);
функция 4 - изменение параметров сменного адаптера или клавиатуры;
функция 5 - изменение настроек администратора или пользователя;
функция 6 - установка PIN-кода администратора или пользователя;
функция 7 - удаление PIN-кода администратора или пользователя;
функция 8 - изменение идентификатора пользователя;
функция 9 - изменение параметров ППК;
функция 10 - сохранение внесенных изменений ППК;
функция 11 - настройка часов реального времени;
функция 12 - изменение серийного номера сменного адаптера или клавиатуры.

Функция 1
Изменение параметров шлейфа

[ 1 ] [ # ] [шлейф 1-128] [ # ] [параметр] [ # ] [значение] [ # ]
Параметр 1 - Номер группы, которой принадлежит шлейф
Значение 1-128
Параметр 2 - Номер шлейфа в группе
Значение 1-16
Параметр 3 - Тип шлейфа
Значение 0 - Шлейф отсутствует
Значение 1 - Нормальный шлейф
Значение 2 - Круглосуточный шлейф
Значение 3 - Точка входа
Значение 4 - Точка выхода
Значение 5 - Путь входа
Значение 6 - Путь выхода
Значение 7 - Точка входа/выхода
Значение 8 - Путь входа/выхода
Значение 9 - Точка входа/путь выхода
Значение 10- Тревожный шлейф (при тревоге шлейфа биперы на клавиатурах не включают звуковой сигнал, в остальном шлейф аналогичен круглосуточному).
Значение 11- Пассивный пожарный шлейф. Отслеживает только сигналы НОРМА, ПОЖАР, подключается до 20 датчиков. Для этого шлейфа может назначаться реакция IV для управления работой выходных реле или выхода UK, посредством которых выключается электропитание (сброс) пожарных извещателей, включенных в шлейф. Формат реакции:
1) в исходном состоянии при обнаружении тревоги по пожарному шлейфу управляющий выход обесточивает извещатели;
2) по истечении 4с возобновляется питание извещателей, и если в течении 2 с, не обнаруживается по шлейфу состояние НОРМА, то ППК формирует тревожное извещение.
Значение 12 - Активный пожарный шлейф. Отслеживает сигналы НОРМА, ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, подключается до 10 датчиков. Для этого шлейфа может назначаться реакция IV для управления работой выходных реле или выхода UK, посредством которых выключается электропитание (сброс) пожарных извещателей, включенных в шлейф. Формат реакции аналогичен пассивному пожарному шлейфу
Значение 13 - Шлейф КОТРОЛЯ ЛПИ (линия питания извещателей). Отслеживает сигналы НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ ЛПИ. Формирует сигнал тревоги с задержкой 4-5с после нарушения ЛПИ. Для оповещения НЕИСПРАВНОСТЬ ЛПИ назначается только реакция III.
Значение 14 - Шлейф контроля НСД (несанкционированного доступа). Активизируется при работе с принтером и СР-панелью.
Значение 15- Шлейф контроля сети 220В. Активизируется при работе с принтером и СР-панелью.

Параметр 4 Реакция #1
Значение 1-64, 0 - нет
Параметр 5 Реакция #2
Значение 1-64, 0 – нет
Параметр 6 Реакция #3
Значение 1-64, 0 – нет
Параметр 7 Реакция для сброса пожарного датчика
Значение 1-64, 0 - нет




Пример: [1] [#] [128] [#] [3] [#] [12] [#] – номер функции#128-й элемент(шлейф)#3-й параметр – тип шлейфа#активный пожарный шлейф#.



Функция 2
Изменение параметров группы

[ 2 ] [ # ] [группа 1-128] [ # ] [параметр] [ # ] [значение] [ # ]

Параметр 1 - Флаги
Значение 0 -Группа отсутствует
Значение 1- Группа присутствует, взятие только по клавиатуре или только по считывателю идентификаторов ( если есть)
Значение 3 - Группа присутствует, взятие по тактике «ИЛИ»
Значение 5- Группа присутствует, взятие по тактике «И»
Параметр 2 - Задержка на вход, с
Значение 1-255, 0 - нет
Параметр 3 - Задержка на выход, с
Значение 1-255, 0 - нет
Параметр 4 - Номер «да/нет»-ной клавиатуры, используемой для взятия/снятия
Значение 1-32, 0 – нет
Параметр 5 - Номер считывателя идентификаторов пользователя
Значение 1-32, 0 – нет
Параметр 6 - Реакция на взятие группы под охрану
Значение 1-64, 0 – нет - № управляемого выхода
Параметр 7 - Реакция на снятие группы с охраны
Значение 1-64, 0 - нет - № управляемого выхода
Параметр 8 - Добавить клавиатуру в список разрешенных клавиатур для этой группы
Значение 1-32, 0 – добавить все
Параметр 9 - Удалить клавиатуру из списка разрешенных для этой группы
Значение 1-32, 0 – удалить все
Параметр 10 - Присвоить номер помещения
Значение XXXXX

Примечание. Если создается новая группа, не имеющая «да/нет»-ной клавиатуры и считывателя идентификаторов пользователя ТМ, то необходимо обязательно отменить установки «по умолчанию»:
1) [2] [#] [№группы] [#] [4] [#] [0] [#];
2) [2] [#] [№группы] [#] [5] [#] [0] [#].

Пример: [2] [#] [128] [#] [2] [#] [30] [#] – номер функции#128-й элемент(группа)#задержка на вход#30с#.



Функция 3
Параметры управляющего выхода

[ 3 ] [ # ] [номер элемента («UK» или реле) 1-64] [ # ] [Параметр] [ # ] [ Значение ] [ # ]
Элемент 1 – всегда управляющий выход «UK».

Параметр 1 - Флаги
Значение 0 - Отсутствует
Значение 1 - Вход присутствует, при тревоге активизируется на время, указанное в коде реакции
Значение 3 - То же, что 1, плюс инверсия выхода (только для «UK»)
Значение 33 - Выход присутствует, при тревоге включается до снятия шлейфа с охраны (но не менее времени, указанного в коде реакции)
Значение 35 - То же, что 33, плюс инверсия выхода (только для «UK»)
Значение 65 - Выход присутствует, при тревоге включается до восстановления шлейфа в норму (но не менее времени, указанного в коде реакции)
Значение 67 - То же, что 65, плюс инверсия выхода (только для «UK2)
Значение 97 - Выход присутствует, включается до снятия с охраны ИЛИ до восстановления в норму (но не менее времени, указанного в коде реакции)
Значение 99 - То же, что 97, плюс инверсия выхода (только для «UK»)
Значение 129 - Выход присутствует. Предназначен для включения по взятию/снятию групп(ы) с охраны
Значение 131 - То же, что 129, плюс инверсия выхода (только для «UK»)
Значение 161 - Выход присутствует, предназначен для включения по взятию/снятию групп(ы) с охраны. Включается до обратного изменения статуса (но не менее времени, указанного в коде реакции)
Значение 163 - То же, что 161, плюс инверсия выхода (только для «UK»)



Параметр 3 - Задержка перед включением, с
Значение 1-255, 0 – нет



Примечание. При времени реакции «бесконечно» и установке флагов 33, 35, 65, 67, 97, 99, 161, 163 работа выхода будет ограничена условиями, оговоренными в соответствующих флагах.
Если время реакции конечно, работа выхода будет продлена до возникновения условий, оговоренных в соответствующих флагах.

Пример: [3] [#] [1] [#] [2] [#] [21] [#] – номер функции#1-й элемент(выход «UK»)#код параметра – 2 (вид и время реакций)#код реакции (2с включено х 2с выключено в течении 1-й минуты)#.


Функция 4
Параметры сменного адаптера или клавиатуры

[ 4 ] [ # ] [номер элемента 1-32 ] [ # ] [Параметр] [ # ] [ Значение ] [ # ]

Параметр 1 - Флаги
Значение 0 - Отсутствует в сети
Значение 1 - Присутствует в сети
Параметр 2 Реакция ППК на взлом адаптера или клавиатуры
Значение 1-64, 0-нет - № управляемого выхода
Параметр 3 Реакция ППК на отсутствие связи с адаптером или клавиатурой
Значение 1-64, 0-нет - № управляемого выхода
Параметр 4 Время нарушения шлейфов для формирования тревоги (только для охранных шлейфов Дунай-АД8, Дунай-АД3)
Значение 0 - 70 мс
Значение 1 - 128 мс
Значение 2 - 256 мс
Значение 3 - 512 мс
Параметр 5 Реакция на аварию питания модуля СМ, адаптера или клавиатуры
Значение 1-64, 0-нет - № управляемого выхода


Пример: [4] [#] [10] [#] [2] [#] [64] [#] – номер функции#элемент (№ адаптера в структуре)#код параметра (реакция на взлом)#при взломе 10-го адаптера(элемента) активизируется 64-й управляемый выход#.



Функция 5
Изменение настроек администратора или пользователя

[ 5] [ # ] [пользователь 1-128 ] [ # ] [Параметр] [ # ] [ Значение ] [ # ]
Пользователь с номером 1 – администратор.

Параметр 1 - Добавление / удаление пользователя
Значение 0 – удалить пользователя (кроме администратора);
Значение 1 – добавить пользователя.

Параметр 2 - Разрешение прав доступа к группам, № группы
Значение 1-128, 0 - все группы

Параметр 3 - Запрещение прав доступа к группам, № группы
Значение 1-128, 0 – все группы

Пример: [5] [#] [128] [#] [1] [#] [1] [#] – номер функции#128-й пользователь#код параметра – 1 (добавить/удалить пользователя)#значение 1 (добавить)#.


Функция 6
Установка PIN-кода администратора или пользователя

[6] [#] [Номер пользователя] [#] [PIN-код] [#] [PIN-код] [#]
Пользователь с номером 1 – администратор.
Длина PIN-кода 4-8 символов для пользователя и 6-8 для администратора.

Функция 7
Удаление PIN-кода администратора или пользователя

[7] [#] [Номер пользователя] [#] [0] [#] [0] [#]
Пользователь с номером 1 – администратор.

Функция 8
Изменение идентификатора пользователя

[ 8 ] [ # ] [ номер пользователя ] [ # ] [Параметр] [ # ] [ Значение ] [ # ]

Параметр 1 - Установить в качестве кода пользователя последний считанный идентификатор
Значение 1 - подтвердить.
Параметр 2 - Удалить код идентификатора пользователя
Значение 1 - подтвердить.

Пример: [8] [#] [128] [#] [1] [#] [1] [#] – номер функции#пользователь №128#код параметра (присвоить 128-му пользователю последний считанный код ТМ)# всегда 1#.

Для изменения идентификатора пользователя, хотя бы один считыватель идентификаторов до текущего перехода в режим программирования должен быть сконфигурирован и должен работать, иначе чтение идентификатора не выполняется.
В конфигураторе Conf128 v4_8TMR.exe “Читать TM / RFID” только через ДУНАЙ-УВИ

Функция 9
Изменение параметров ППК

[ 9 ] [ # ] [ 1 ] [ # ] [Параметр] [ # ] [ Значение ] [ # ]


Параметр 1 - Протокол обмена с ПЦН
Значение 1 Автономная работа
Значение 2 СПДИ «Дунай», телефонная линия, пакетный режим
Значение 3 АИУС «Каштан», телефонная линия (для версии ПО ППК УУ3-01 В.2.ХХ)
Значение 4 СПДИ «Дунай», телефонная линия
Значение 5 Контрольная панель «CPanel» или КОП2, модуль «Дунай-G»
Значение 6 Selena
Значение 7 СПДИ «Дунай», сеть 485, пакетный режим
Значение 8 GSM канал, мобильный телефон Nokia. Для централизованной охраны СПДИ «Дунай» и передачи извещений на мобильный телефон хозяина
Значение 9 GSM канал, мобильный телефон Nokia. Для автономной работы
Значение 10 СПДИ «Дунай», радиоканал
Значение 11 Радио-СРП
Значение 12 GSM канал, мобильный телефон Siemens.Для централизованной охраны СПДИ «Дунай»
Значение 14 GSM модем
Параметр 2 - Реакция на отключение 220В
Значение 1-64, 0 - нет № управляющего выхода
Параметр 3 - Реакция на взлом ППК
Значение 1-64, 0 - нет № управляющего выхода
Параметр 4 - Реакция на аварию питания ППК
Значение 1-64, 0 - нет № управляющего выхода
Параметр 5 - Реакция на ввод кода «по принуждению»
Значение 1-64, 0 - нет № управляющего выхода

Пример: [9] [#] [1] [#] [1] [#] [4] [#] – номер функции#всегда элемент 1#1-й код параметра (протокол работы)#СПДИ «Дунай», телефонная линия#.


Функция 10
Сохранение внесенных изменений

[10] [ # ]

Для выхода из режима программирования с сохранением изменений, администратор вводит следующую последовательность: [10] [#].
После этого индикатор «ПРОГР» на системной клавиатуре начинает мигать до завершения процесса записи конфигурации, после чего ППК будет автоматически перезапущен.


Функция 11
Настройка часов реального времени

[ 11 ] [ # ] [ 1 ] [Параметр] [ # ] [ Значение ] [ # ]

Параметр 1 - День
Значение 1-31
Параметр 2 - Месяц
Значение 1-12
Параметр 3 - Год (2 последние цифры, начиная с 2000)
Значение 0-99
Параметр 4 Часы
Значение 0-23
Параметр 5 Минуты
Значение 0-59

Пример: [11] [#] [1] [#] [1] [#] [17] [#] – номер функции#всегда элемент 1#1-й код параметра (день)#17-е число месяца#.

Примечание. После установки даты и времени введенные значения сохраняются без выполнения функции 10.


Функция 12
Изменение серийного номера адаптера или клавиатуры

[12] [#] [Номер элемента 2-32] [#] [1 число] [#] [2 число] [#]

Подключаемый адаптер (клавиатура) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть переведен в режим программирования и быть подключенным функционально и электрически на момент программирования.
Для перевода в режим программирования необходимо на адаптере (клавиатуре) установить перемычку (джампер) на контактах, обозначенных «PROG»

ППК дает команду адаптеру (клавиатуре), имеющему указанный серийный номер, на изменение сетевого адреса.


Внимание.
После завершения процедуры перепрограммирования ППК сохраните все изменения:
[10] [#]. Новый адаптер (клавиатуру) переведите из режима программирования в рабочий режим (снять перемычку) и сделайте рестарт посредством выкл./вкл. напряжения питания адаптера (клавиатуры). Если все выполнено без ошибок, адаптер (клавиатура) начнет работу сразу после рестарта ППК.

Если для выхода из режима программирования пользователь нажимает клавишу [∗]. При этом все изменения, не записанные в память ППК теряются.

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 9
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення sergey.27 » 24 червня 2018, 01:44

При использовании модуля Дунай g1r, можно с мобильного приложения ставить и снимать ППК с охраны приложением, без использования клавиатуры?

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення Иван Литуев » 25 червня 2018, 12:12

sergey.27 писав:
24 червня 2018, 01:44
При использовании модуля Дунай g1r, можно с мобильного приложения ставить и снимать ППК с охраны приложением, без использования клавиатуры?
Только через встроенное в модуль реле, через СЕТ вход.
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 9
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення sergey.27 » 08 серпня 2018, 07:14

Подскажите пожалуйста, на плате см-16 похоже вышел со строя микроконтроллер PIC16F73. Сколько будет стоит замена микроконтроллера. Или если можно отправить файл, что бы можно было прошить самому. Спасибо.

sergey.27
Новичок
Повідомлень: 9
З нами з: 02 травня 2018, 20:25

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення sergey.27 » 16 серпня 2018, 15:55

Так я дождусь ответа на свой вопрос или нет?
Хотя написано срок ответа официальной поддержки 1 рабочий день. А прошло уже 6 дней.

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення Иван Литуев » 17 серпня 2018, 16:29

sergey.27 писав:
16 серпня 2018, 15:55
Так я дождусь ответа на свой вопрос или нет?
Хотя написано срок ответа официальной поддержки 1 рабочий день. А прошло уже 6 дней.
Свяжитесь со службой сервиса! Телефон: +380444997988
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

Vladimir_DN
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 23 серпня 2018, 14:05

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення Vladimir_DN » 23 серпня 2018, 14:21

Добрый день. Когда в ППК ОП Дунай 16,8/32 сделают возможность программно добавлять устройства подключенные к 485му интерфейсу используя системную клавиатуру? А то получается, функция (№12) по изменению серийного номера есть, а функции добавить (с выбором устройства) нет. Приходится делать все с ноута.

Аватар користувача
Иван Литуев
Админ Сайта
Повідомлень: 56
З нами з: 20 квітня 2018, 10:38

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення Иван Литуев » 27 серпня 2018, 15:39

Vladimir_DN писав:
23 серпня 2018, 14:21
Добрый день. Когда в ППК ОП Дунай 16,8/32 сделают возможность программно добавлять устройства подключенные к 485му интерфейсу используя системную клавиатуру? А то получается, функция (№12) по изменению серийного номера есть, а функции добавить (с выбором устройства) нет. Приходится делать все с ноута.
Прошивка Дунай 128 больше изменяться не будет, проект разработки закрыт!
Последняя версия микропрограммы 4.13.1
Все последующие итерации прибора будут иметь другую архитектуру на базе ППК Дунай-4L.
С Уважением,
Директор по техническому развитию
ООО «НВФ «ВЕНБЕСТ-ЛТД»
Литуев Иван Сергеевич
тел: +380445678046
e-mail:i.lituiev@venbest.org.ua
www.venbest.ltd

mrdimon
Новичок
Повідомлень: 0
З нами з: 03 вересня 2018, 17:22

Re: Дунай-16/32 (Дунай 128)

Повідомлення mrdimon » 03 вересня 2018, 17:32

Добрый день!
К сожалению, не нашел темы, которая посвящена модулю "Дунай-ЕТ". Если создал не там - приношу свои извинения.
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. Комплект "Дунай 16/32" в связке с "Дунай-ЕТ". Работает в связке с "Дунай ПРО". Включаю в одной подсети с ECOM18 - работает. Выношу за маршрутизатор (рабочие порты 10 000 - 10501) - не работает, но порты открыты. по техническим причинам, порт 40 000 для проверки пока открыть не получается. Подозреваю, что и удаленный порт конфигурирования, и порт обмена данными у "Дунай-ЕТ" - 40 000. Я прав, или нет? И еще вопрос - я не нашел команды, что бы у "Дунай-ЕТ" изменить порт.
Подскажите, пожалуйста, где я наступаю на грабли?
Спасибо огромное!

Відповісти